РЕГИСТРАЦИЯ АВТОРИЗАЦИЯ
ФОРУМ

Вопрос: Склад размером 16.5х64 м. Высота склада 7 м. На 2 этаже (Н=3м) офисные помещения Отопление - раздельные кольца по этажам (горизонтальная разводка) Получаются очень протяженные ветки. Подскажите, пожалуйста, может кто делал отопление протяженных складов-как правильно выполнить систему отопления (на 1 эт - регистры, на 2эт радиаторы).
Автор: Татьяна П
Дата последнего ответа: 2007-08-07 20:56:04
ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС

ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ ВОПРОСОВ c 1 по 20

Ответы на вопрос Автор ответа Дата ответа
Привет. Делал отопление складов, только у меня 2 этаж занимал часть площади склада. Отопление склада - тепловентиляторами с водяными калориферами и термостатами с регулированием температуры по зонам. Офисные помещения радиаторное отопление. Если смущает длина контура, то его можно разделить на несколько и запитать отдельными линиями от коллекторов - не забыв на обратных трубах установить балансовые вентили. Если ко всему установите циркуляционный насос с регулятором частоты по dP = const - система очень легко балансируется
Aleksandr

2007-08-07 20:56:04

ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС

ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ ВОПРОСОВ c 1 по 20